消防水泵!
shi44344220@co163
2006年06月21日 10:30:45
只看楼主

在泵房中,安装的消防水泵如满足扬程和水流量的设计,能否使用单级离心泵!另外在泵房中,在整个系统已经安装自动泻压的管道,是否还需要再重新考虑安装泻压阀!

在泵房中,安装的消防水泵如满足扬程和水流量的设计,能否使用单级离心泵!
另外在泵房中,在整个系统已经安装自动泻压的管道,是否还需要再重新考虑安装泻压阀!
免费打赏
kimfl
2006年07月03日 16:28:15
2楼
1.可以
2.自动泻压的管道安装的就是泻压阀,水泵处安装的是试水用阀门.