【求助】住户旧照明箱保留,再新增一套照明箱有问题么?
leo1230
leo1230 Lv.3
2011年08月22日 13:08:51
只看楼主

一幢快20年的旧住宅公寓,穿衣戴帽工程刚完工,现要进行内部电气改造(原来导线已不够,经常烧),为节省造价,原设计方案是旧的电路保留,再增加一套电路到每层每户(配电室增1台低压柜,从低压柜到每层开关箱,再从开关箱到每户电表箱),这样每套公寓就有2个电表(不是供电部门的表,是物业自己抄的表),并且2套电路供不同的插座。请问上述方案妥否,请经验人士给个意见!

一幢快20年的旧住宅公寓,穿衣戴帽工程刚完工,现要进行内部电气改造(原来导线已不够,经常烧),为节省造价,原设计方案是旧的电路保留,再增加一套电路到每层每户(配电室增1台低压柜,从低压柜到每层开关箱,再从开关箱到每户电表箱),这样每套公寓就有2个电表(不是供电部门的表,是物业自己抄的表),并且2套电路供不同的插座。

请问上述方案妥否,请经验人士给个意见!
免费打赏
寒冬
2011年08月23日 22:58:45
22楼
要想改造就要一步到位,不要留有隐患,而且居民多数不懂电,为了省这几个钱我感觉不值得!
回复
engsimon
2011年08月23日 23:22:50
23楼
理论和技术上都能达到目的,最大问题是怕用户今后有所改变,不了解供电方式,容易造成短路事故。除非每户给份供电配电原理图给用户自行了解和保管。
回复
cyz9174
2011年08月24日 01:13:13
24楼
20年前的电气了,不知道里面的低压元件是什么老款型号了。现在社会进步的快,耗电量增大。应该彻底换掉隐患线路及配电箱!节约也不能这么抠门!到时候真出问题,下面又扯到电工的问题!
回复
ychq
2011年08月24日 07:13:41
25楼
彻底改造比较好。
回复
逍遥翁
2011年08月24日 08:14:51
26楼
这样做法太危险,我的同事在检修主电源时,由于家住户空调线路是单独电源,就是双电源,由于安装错误取A的火线B的零线,更换B电源箱零线反火,差点丧命。太危险了。
回复
dgshyjm
2011年08月24日 09:11:06
28楼
反对,节能降耗必须以安全保障为前提,20年的电缆可以考虑彻底更换
回复
dgbyls
2011年08月24日 09:17:29
29楼
反对不彻底的改造.
回复
falleaf
2011年08月24日 10:20:20
30楼
我比较孤陋寡闻,这种做法没听说过啊
回复
gqchen09
2011年08月24日 10:25:31
31楼
老旧线路不改就是隐患!同时使用就是更大的隐患。
回复
kw408
2011年08月24日 12:59:41
32楼
都已经改了,为什么不改的好一点了,把所有的电缆线全都换了。用新在,电缆线在放在一个等级。
回复