请问各位大侠:电机电流734A,电缆放上海地区的电缆沟,如用2根YJV(3*185+1*95)的电缆行吗?两根电缆并联使用,要考虑并联系数吗?并联系数在哪能找到。
请问各位大侠:电机电流734A,电缆放上海地区的电缆沟,如用2根YJV(3*185+1*95)的电缆行吗?
两根电缆并联使用,要考虑并联系数吗?并联系数在哪能找到。
2楼
两根有点小吧,用三根吧,多长距离???
回复
3楼
我们公司提供的YJV(3*185+1*95)电缆载流量有450A左右呢,两根差不多够了
回复
4楼
两根电缆并联使用,要考虑并联系数吗?并联系数在哪能找到。
当然要考虑,很多书上都有查。
回复
5楼
乘0.8的系数
回复
6楼
两根并联使用载流量450X2X0.8就是实际载流量
回复
7楼
非常感谢各位的参与。两根电缆并联使用最近的30米,最远的50米,考虑到并联系数,要3根电缆才行。
回复
8楼
按两根电缆并排敷设进行修正...
回复
9楼
同一回路的并联系数是谁发明的?
回复
10楼
是校正系数吧
回复