同规格同型号电缆并联使用
fgl70525
fgl70525 Lv.2
2006年06月20日 22:29:01
只看楼主

请问各位大侠:电机电流734A,电缆放上海地区的电缆沟,如用2根YJV(3*185+1*95)的电缆行吗?两根电缆并联使用,要考虑并联系数吗?并联系数在哪能找到。

请问各位大侠:电机电流734A,电缆放上海地区的电缆沟,如用2根YJV(3*185+1*95)的电缆行吗?
两根电缆并联使用,要考虑并联系数吗?并联系数在哪能找到。
免费打赏
shankongyue
2006年06月20日 23:05:14
2楼
两根有点小吧,用三根吧,多长距离???
回复
eighth95812
2006年06月21日 17:09:46
3楼
我们公司提供的YJV(3*185+1*95)电缆载流量有450A左右呢,两根差不多够了
回复
dsy123456
2006年06月21日 17:26:34
4楼
两根电缆并联使用,要考虑并联系数吗?并联系数在哪能找到。
当然要考虑,很多书上都有查。
回复
plcomix
2006年06月21日 22:07:35
5楼
乘0.8的系数
回复
lovelelege
2006年06月22日 09:56:27
6楼
两根并联使用载流量450X2X0.8就是实际载流量
回复
fgl70525
2006年06月22日 22:12:28
7楼
非常感谢各位的参与。两根电缆并联使用最近的30米,最远的50米,考虑到并联系数,要3根电缆才行。
回复
shwinxc
2006年06月22日 22:36:29
8楼
按两根电缆并排敷设进行修正...
回复
大鼻山
2006年06月22日 22:37:30
9楼
同一回路的并联系数是谁发明的?
回复
mmhwe
2006年06月23日 09:12:34
10楼


是校正系数吧
回复

相关推荐

APP内打开