请教高手每个罐的感温电缆如何缠
mq19880124
mq19880124 Lv.4
2011年08月21日 16:49:56
只看楼主

想在危险化学品罐区做火灾自动报警系统,用感温电缆,请教高手每个罐的电缆如何缠,罐都不大,一两千立方的;有平面图系统图看着学习最好,发Q邮箱11210978,求老师,真心学习。第一次做,希望详细一点,万分感谢!

想在危险化学品罐区做火灾自动报警系统,用感温电缆,请教高手每个罐的电缆如何缠,罐都不大,一两千立方的;有平面图系统图看着学习最好,发Q邮箱11210978,求老师,真心学习。第一次做,希望详细一点,万分感谢!
免费打赏
lugangsijia_9
2011年08月25日 16:52:45
2楼
双螺旋线沿罐壁向斜上方缠绕,间距1.5-2.0m,固定要牢固,感温电缆的首末端在下方,穿管敷设至相邻墙上感温电缆接口箱内


个人观点,仅供参考