DZ20Y-100/3300断路器的问题?
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2011年08月21日 14:20:11
来自于断路器
只看楼主

DZ20Y-100/3300断路器下端头接临时用电,发生了单相接地,请问断路器会不回跳闸啊?如果A相接地,B相和C相电压会不会升高啊?会不会长时间缺相运行啊?

DZ20Y-100/3300断路器下端头接临时用电,发生了单相接地,请问断路器会不回跳闸啊?如果A相接地,B相和C相电压会不会升高啊?会不会长时间缺相运行啊?
snowman_kid
2011年08月22日 12:05:53
2楼
除非开关带了漏电保护
不然应该不会跳的
B、C相的电压会升高
然后会导致用电设备损坏
回复
lfmqx9397
2011年08月22日 12:46:23
3楼
在我们常用的TN配电系统中,一旦单相接地,接地电流应当足以使空气开关跳闸。所以,不会出现另外两相电压升高的情况。

[ 本帖最后由 lfmqx9397 于 2011-8-22 12:48 编辑 ]
回复
jiangbo88
2011年08月22日 16:33:31
4楼
DZ20Y系列应该是保护动力用的,接地电流达到动作电流能跳闸。
回复
asmdl
2011年08月22日 16:36:09
5楼
A相接地会不会跳闸,这的看具体的环境。

A相接地,B相C相与中线的电压是不变的,但这两相对地的电压会升高。
回复
nbyjming
2011年08月23日 08:12:58
6楼
如果A相对地的短路电流大于10In时,断路器应脱扣。
回复
dgbyls
2011年08月23日 09:26:08
7楼
接地电流达到动作电流能跳闸。
回复
ccm981
2011年08月23日 10:01:11
8楼
呵呵,最后请谁总结出最后答案啊
1谢谢,学习了!1
回复
wjb851119
2011年08月25日 09:30:41
9楼
DZ20Y-100A的塑壳,配电用脱扣电流是10In,电动机用脱扣电流是12In,A相接地,BC线电压会升高1.732倍。相电压应该不变
回复
qbw4607
2011年08月26日 22:01:13
10楼
低压380系统中性点是接地的,单相接地就是对地短路。
DZ20-3300是带复式脱扣器的空气开关,速断定值一般为10倍额定电流,热元件为额定电流,因此只要短路电流大于速断值会立即跳闸,如果小于速断值,只要大于额定电流,延时一定时间也会跳闸。
中性点接地系统发生接地故障时均要求能够使保护动作,由于中性点接地,无其他两相升高的问题,除非中性线断开。
回复
sdfdzy1998
2011年08月27日 16:24:47
11楼
好跳闸的单相接地电流会增大超过额定电流就跳闸
回复

相关推荐