09年专业真题求教!
vmssms
vmssms Lv.7
2011年08月21日 13:14:27
只看楼主

35/10kV变电所向车间A的馈电线路为10kV交联聚乙烯铝芯电缆,敷设在电缆沟中的线路计算负荷电流45A,通过电缆回路的最大电流为5160A,按电缆热稳定条件,电缆截面应选择下列哪一项?(其中,35/10kV变电所向车间A的馈电线路所设的主保护动作时间和后备保护时间分别为0和0.5S,当主保护装置为速断时,短路电流持续时间为0.2S)(A)25mm2 (B)35mm2 (C)50mm2 (D)70mm2

35/10kV变电所向车间A的馈电线路为10kV交联聚乙烯铝芯电缆,敷设在电缆沟中的线路计算负荷电流45A,通过电缆回路的最大电流为5160A,按电缆热稳定条件,电缆截面应选择下列哪一项?(其中,35/10kV变电所向车间A的馈电线路所设的主保护动作时间和后备保护时间分别为0和0.5S,当主保护装置为速断时,短路电流持续时间为0.2S)
(A)25mm2 (B)35mm2 (C)50mm2 (D)70mm2
免费打赏
expert2007
2011年08月21日 17:09:40
2楼
这个题短路时间是按0.2S算还是按0.7s算?

[ 本帖最后由 expert2007 于 2011-8-21 17:12 编辑 ]
回复
expert2007
2011年08月21日 17:13:37
3楼
查到规范了,按0.7S算,
选C
回复
vmssms
2011年08月24日 09:06:06
4楼
谢谢告知出处.
回复
缥缈峰
2011年08月24日 12:54:07
5楼


请问,按哪本规范说按0.7秒计算的?
回复
zero2441
2011年08月24日 20:00:55
6楼
DL/T 5222上应该有。

我的理解,线路末端短路,速断不会动作,只可能后备保护(0.5S)动作,热稳定校验时间取0.5+0.2(断路器动作时间等)=0.7S。
回复
wangxf
2011年09月15日 23:31:12
7楼
谢谢楼主,学习了!