理论和实际真的有这么大的出入吗?
zhongping_cq
2006年06月20日 18:42:07
只看楼主

昨天遇见一事,特郁闷一小区,其中有一栋18层塔式商住楼,上面16层是住宅,一层18户,有20m2的5套,40m2的3套,70m2的6套,70m2的6套,90m2的1套,110m2的一套:进线处与小区配电房有50m由于户型面积较小,按规范和40w/m2考虑配电量,按本地区住宅电气设计规范取需用系数和功率因数0.65,计算载流量,计算压降,最后又考虑了实际情况留了点量设计的是下六层为一电缆VV-1KV 4X185+1X95,中间五层为一电缆VV-1KV 4X150+1X70,上五层为一电缆VV-1KV 4X150+1X70.

昨天遇见一事,特郁闷
一小区,其中有一栋18层塔式商住楼,上面16层是住宅,一层18户,有20m2的5套,40m2的3套,70m2的6套,70m2的6套,90m2的1套,110m2的一套:进线处与小区配电房有50m
由于户型面积较小,按规范和40w/m2考虑配电量,按本地区住宅电气设计规范取需用系数和功率因数0.65,计算载流量,计算压降,最后又考虑了实际情况留了点量
设计的是下六层为一电缆VV-1KV 4X185+1X95,中间五层为一电缆VV-1KV 4X150+1X70,上五层为一电缆VV-1KV 4X150+1X70.
由于这栋建筑是小区中最先修好的,而小区配电房在小区一未修好高层地下室,由于入住业主用电,就临时有一电缆把电从市政接到地下室进线处,通过插接箱分配到已经由电力部门作好的三根竖向电缆上,再到户.
问题就出在那根临时电缆上,甲方因为正好有这根电缆,由考虑入住的户数不多,只是装修用点电就用了这根电缆~~~~知道是好大的吗?
~~~~~~~~~~VV-1kV 4X70+1X35~~~~~
这件事是甲方昨天才告诉我
本来只是考虑临时用它,用不到好久的时间变配电所就修好了,种种原因,配电房就一直没修好,入住的户数也到了95%上,而且也住了4,5个月,前几个月不热还好说,现在到了夏天,本地区温度也高起来了,业主也用起了空调,负荷也该起来了
但甲方说用的上好,电缆一点都不热,真的是怪事老
甲方就说实际情况都用的起,那就是我的设计太大老,叫我改~~~
我无语了~~~~~~~~~~
难到是理论和实际真的有这么大的出入吗?
免费打赏
han2003
2006年06月20日 19:30:32
2楼
设计手册的需要系数都是同比测量的最大值还向上预留了发展空间了,所以一般来说设计都是偏大的
回复
zhongping_cq
2006年06月20日 21:08:50
3楼
但只用一根4x70也出入太大了撒
回复
crazyboy
2006年06月20日 23:03:05
4楼
有可能是你的需要系数根据要求取得的还是偏大。
回复
mqgg
2006年06月21日 16:57:14
5楼
应该实际在最大负荷的时候测量一下电流就知道了。