请教梁下排钢筋问题
土豆在
土豆在 Lv.3
2011年08月20日 19:20:18
来自于建筑施工
只看楼主

这根梁下排钢筋本来是4/2,但是钢筋工直接摆成6根在一层。最终造成这个结果,是屋面的楼梯处的梁,想问下这个影响大不大。下面浆都没有......也给新手看看,避免此种情况发生呵呵~[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-8-22 18:57 编辑 ]

这根梁下排钢筋本来是4/2,但是钢筋工直接摆成6根在一层。最终造成这个结果,是屋面的楼梯处的梁,想问下这个影响大不大。下面浆都没有......也给新手看看,避免此种情况发生呵呵~

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-8-22 18:57 编辑 ]

图像0867.jpg

免费打赏
skyy33
2011年08月23日 07:39:27
22楼
失职啊,以后施工的时候,提前检查钢筋,检查模板,别出了事故才想起来
回复
zenghuazenghua
2011年08月23日 08:13:40
23楼
漏振了,管理不到位啊!做补强处理是权宜之计了!!!
回复
lizhangbo_668
2011年08月23日 08:44:18
24楼
双排该一排 从结构上讲 计算高度都变了 你们现场的人都是牛人
回复
chenzhrg
2011年08月23日 09:06:43
25楼
学习中,应该不是那摆放的问题,震动不好,和易性不好吧
回复
lk692062824
2011年08月23日 09:57:54
26楼
就是震动问题
回复
hugangal03
2011年08月23日 10:04:47
27楼
振动不到位造成的
回复
tianle37
2011年08月23日 11:01:28
28楼
现在这施工的。真的是。。
回复
hpl21
2011年08月23日 11:15:00
29楼
主因
1.梁下部无保护层且无垫块
2.振捣时间过快
3.隐蔽验收未到位
4.与更改钢筋位置无关
回复
yushunqi
2011年08月23日 12:33:12
30楼
梁多宽啊,6根你放得下吗???
回复
baichunwang
2011年08月23日 14:38:35
31楼
主要是振捣的问题,配筋的话这么大的梁里面一定有构造筋的没有什么问题!!!
回复