2楼
我问的是阀门井的位置和消火栓位置的关系。各位高手赶快出来啊!!
回复
3楼
n-1原则
回复
4楼
能不能说明白点?n是消火栓的个数?
回复
5楼
第5.0.11条 负有消防给水任务管道的最小直径,不应小于100毫米;室外消火栓的间距不应大于120米。
第5.0.14条 输水管道和配水管网应根据具体情况设置分段和分区检修的阀门。配水管网上的阀门间距,不应超过5个消火栓的布置长度。
在输水管道和配水管网隆起点和平直段的必要位置上,应装设排(进)气阀,低处应装设泄水阀。其数量和直径应通过计算确定。
第5.0.15条 设计满流输水管道时,应考虑发生水锤的可能,必要时应采取消除水锤的措施。
回复
6楼
楼主自己回答的不是很好吗?
回复
7楼
n是该节点处支管的个数。
回复
8楼
其实应该很多人都知道,只是懒得回答吧,所以我找到了就自己回答了,有同样问题的朋友们也可以有个参考,不至于没有下文。
回复
10楼
正在学习中,谢谢~
回复