水源热泵机房 大家多交流
宝贝佳林
宝贝佳林 Lv.13
2011年08月20日 11:33:22
来自于工地图片
只看楼主

水源热泵机房 大家多交流碟阀门安装的通病

水源热泵机房 大家多交流
碟阀门安装的通病

ALIM3831.JPG


ALIM3832.JPG


ALIM3833.JPG


ALIM3834.JPG

免费打赏
zht2004
2011年08月26日 13:53:51
22楼

支持此观点,冷桥如何防止??
回复
zlf1370
2011年08月27日 19:20:30
23楼
管道支架未刷防锈漆,风集水器未用木托与支架隔离,蝶阀长度螺栓的长度有些长(应外露螺栓2~3扣丝)
回复
zlf1370
2011年08月27日 19:30:41
24楼
冷桥的处理一般是用防腐木托或高密度聚氨酯发泡托(不燃B1级,外包A0级橡塑保温)将管道与支架进行隔离。防腐木托,价格低,效果好,不容易变形,适用大中型管道的隔热处理。高密度聚氨酯发泡托,价格高,效果更好,适用较小规格管道隔热处理,是近年来才使用的材料,一般用于高端建筑。
回复
宝贝佳林
2011年08月27日 19:49:03
25楼


现在一般的工程都有防腐木的木托 这个工程是代理公司自己做的 现在的小工程基本上都是这样施工的唯利是图 利益最大化
回复
coral_xns
2011年08月31日 11:13:47
26楼
看着有点乱
回复
fangfeng1233
2012年03月16日 17:12:06
27楼
这活干得太随便了 , 电子除垢仪 ,两头阀门这样安装不能起到,设置他们的作用,第二张图回弯焊口距离太近 规范 1.5倍焊口直径, 横担朝向不一致,螺丝长度不一致,45度弯头不能与法兰直接焊接 水平管应抬高让出主机前方位置,便于维修 以及铜管的清洗, 农民工1246624823
回复
meigonghe
2012年06月21日 10:10:45
28楼
现场施工脏乱差!!!文明施工痕迹无啊!
回复
grhuatao
2012年06月21日 12:05:58
29楼
这次的重点是看评论,学到了很多东西。
回复
coolfoxzb
2012年06月27日 19:17:31
30楼
软接可以和蝶阀直接接在一起吗 中间是不是该接一段直管?
回复
fuerdayxy
2013年04月24日 09:59:07
31楼
版主,我先来捧捧场,以后多请教啊
回复

相关推荐