22楼
支持此观点,冷桥如何防止??
回复
23楼
管道支架未刷防锈漆,风集水器未用木托与支架隔离,蝶阀长度螺栓的长度有些长(应外露螺栓2~3扣丝)
回复
24楼
冷桥的处理一般是用防腐木托或高密度聚氨酯发泡托(不燃B1级,外包A0级橡塑保温)将管道与支架进行隔离。防腐木托,价格低,效果好,不容易变形,适用大中型管道的隔热处理。高密度聚氨酯发泡托,价格高,效果更好,适用较小规格管道隔热处理,是近年来才使用的材料,一般用于高端建筑。
回复
25楼
现在一般的工程都有防腐木的木托 这个工程是代理公司自己做的 现在的小工程基本上都是这样施工的唯利是图 利益最大化
回复
26楼
看着有点乱
回复
27楼
这活干得太随便了 , 电子除垢仪 ,两头阀门这样安装不能起到,设置他们的作用,第二张图回弯焊口距离太近 规范 1.5倍焊口直径, 横担朝向不一致,螺丝长度不一致,45度弯头不能与法兰直接焊接 水平管应抬高让出主机前方位置,便于维修 以及铜管的清洗, 农民工1246624823
回复
28楼
现场施工脏乱差!!!文明施工痕迹无啊!
回复
29楼
这次的重点是看评论,学到了很多东西。
回复
30楼
软接可以和蝶阀直接接在一起吗 中间是不是该接一段直管?
回复
31楼
版主,我先来捧捧场,以后多请教啊
回复