12楼
设计的管道安排合理 只是安装的队伍技术一般 管道贴地布置也有其优点
1:施工方便 2;便于操作
回复
13楼
总体很好啦,不知道现场环境怎么样,千万别潮湿啊!·
回复
14楼
分集水器与支架焊接到一块去了,似乎不合适,还有,如果这样的话,你的分集水器以后如何保温?和支架一块保吗?岂不是形成冷桥?
回复
15楼
大部分阀门安装不易操作,且有点乱哦
回复
16楼
路过学习一下,阀门的安装位置还真没有考虑过,学习了,谢谢分享!
回复
17楼
1、第一张图中的集水罐,与支架之间得作隔热啊。
2、对夹蝶阀不能跟其他阀件直接相连,得有短接,要不阀件坏了你怎么拆,怎么维修。
3、第一张图中甩的蝶阀接口得做出短接啊,现在这个情况以后往出接的话还不把蝶阀的垫烧坏了?
回复
18楼
看集分水器就知道不怎么样了
回复
19楼
最后一张图中,橡胶软接安装扭了
蝶阀和电子水处理仪等法兰接在一起,要维修更换时起不了作用
回复
20楼
除污器和电子水处理器连在一起?
回复
21楼
积分水器没有做保温吗?
回复