图中1#、2#两变压器这样画法,中性点运行方式是不是经消弧接地和直接接地啊?
图中1#、2#两变压器这样画法,中性点运行方式
是不是经消弧接地和直接接地啊?
12楼
经消弧接地或着是不接地:
在一次系统图上表示。
在一次系统图上的变压器中,不用(也无法)表示。
回复
13楼
1#图是有载调压变压器,2#图是△/Yn-11点接线的配电变压器形式(我们通常用的照明系统-三相四线制的标准接法)
回复
14楼
其中#1主变是有载调压变压器,其中现大110kV变压站大多数都在用。调压就是对主变压器的变高侧进行调档。就是根据实际上的电压高低及无功的大小进行在线调档。
其中#2主变是直接接地的运行方式,但一般现在设计中都会有考虑系统直接接地及经消弧线接地,其中设有中性点地刀控制方式式。
回复
15楼
我也不肯定好向是
回复
16楼
我看过标准,#1主变确实是有载调压变压器的意思
回复
17楼
2#为中性点直接接地,1#为有载调压变压器。
回复