请教:设风机盘管空调系统的三层餐厅是否要设自动喷水灭火系统。
g_gao
g_gao Lv.2
2003年06月03日 16:51:18
只看楼主

设风机盘管空调系统的三层餐厅(约8500m3)是否要设自动喷水灭火系统。

设风机盘管空调系统的三层餐厅(约8500m3)是否要设自动喷水灭火系统。
免费打赏
lkh
2003年06月21日 11:36:51
12楼
应设,在上海对总使用面积大于1000平方的要求设喷淋,不管是否有空调。若设有有风管的空调系统,则不管餐厅面积多大均设喷淋,以上两条均为强制性条文。
外地:若当地无明确的规定,可按娱乐场所对待,设喷淋
回复
liangfp
2003年09月04日 10:42:45
13楼
规范规定带有空调系统的餐厅一定要设喷淋系统,这是强规,必须设