请教高手,关于螺杆机组氟利昂冲注量的问题
qiyuliu
qiyuliu Lv.2
2011年08月20日 08:00:41
来自于制冷技术
只看楼主

想请教各位高手们,螺杆式机组的氟利昂冲注量有计算方法么?我刚换了个工作单位,现单位以前装的一台螺杆机组在加氟利昂时充爆了铜管,现老板问我充多少合适,又没给我机组的型号,我不知道该去哪查,所以我就想请教一下,有什么办法计算么?

想请教各位高手们,螺杆式机组的氟利昂冲注量有计算方法么?我刚换了个工作单位,现单位以前装的一台螺杆机组在加氟利昂时充爆了铜管,现老板问我充多少合适,又没给我机组的型号,我不知道该去哪查,所以我就想请教一下,有什么办法计算么?
免费打赏
xuxpmidea
2011年08月22日 11:51:05
2楼
机组有名牌啦,兄弟! 还有就是不专业的话,别充了!不是想家用空调那么简单的,名牌标注量不是绝对的,螺杆机组要根据过热度来确定的。
回复
wybbyw
2011年08月22日 12:21:18
3楼
你可以看看铭牌上面吧
回复
ruisho
2011年08月22日 15:23:56
4楼
新人来向各位大神学习......
回复
lxh3251335
2011年08月23日 07:28:52
5楼
制冷剂在空调维修中的科学加注方法_CO土木在线(原网易土木在线)
http://zl.co188.com/content_paper_57091375.html?spreaduser=lxh3251335
回复
liuwenj0701
2011年08月30日 12:00:29
6楼
不同的换热器形式,不同的型号,不同的厂家都是不太相同的,但是可以根据系统中各制冷剂的状态简单的算一下,再根据实验情况确定具体的注氟量,做过大量不同型号机组试验后可根据情况总结计算公式
回复
jaoden
2011年09月01日 16:56:16
7楼
我一般1PH2Kg,低温的就增加到2.5-3Kg。管路长的是压缩机工作的情况适当多加点,主要看压力是不是正常
回复
hanchu567
2011年09月03日 22:02:51
8楼
本人是做实验室的,建议你看铭牌,根据机子的冷量计算,例如一台320KW冷量的螺杆,你先冲60kg,运行看高低压后再加,还有就是螺杆一般冲的是R22或者是R407C,你再根据它的蒸发压力和冷凝压力(也就是高低压)用低压查过热度,在慢慢的加就可以咯,本人的一点愚见,希望对你有用
回复
jiuqushang
2011年09月08日 19:54:32
9楼
一般还是首先看铭牌定量加好,隔天开机。然后根据高低压适当地加减冷媒。一般情况下都是正好。
回复
shandian2298
2011年09月09日 11:55:47
10楼
对于大型冷水机组、满液式蒸发器可以根据总制冷量估算,冷量(kw)/4=充注量(kg)。加氟时先充注80%,再比照压力温度充注。仅供参考
回复