小区水泵房设计图
t-xj
t-xj Lv.2
2006年06月20日 13:00:43
只看楼主

图纸简介: 水泵房平面图、生活水池系统图、消火栓泵系统图、喷淋泵系统图、生活泵系统图。 附件名:20066101149934339811.zip 文件大小:188K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

水泵房平面图、生活水池系统图、消火栓泵系统图、喷淋泵系统图、生活泵系统图。



附件名:20066101149934339811.zip

文件大小:188K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
caiyong7129
2006年06月20日 16:08:52
2楼
图已经看完了.很不错!里面的内容够我学习的了~~
我是一个学生,在不断的学习中,能看见您画的图是我的荣幸!
我冒昧向您提几点意见:
1.您做地下消防水池,应该有人孔.
2.消防水池池底应有一定的坡度,(1‰)
3.生活水池和消防水池有通气孔.
回复
lj6199317
2006年06月21日 19:50:54
3楼
为什么生活给水不是一区,生活系统的出水管为什么不是两路的,有流量压力检测装置吗!
回复
lj6199317
2006年06月21日 19:55:31
4楼
虽然有气压罐,但主泵是一样的,是否节能呢?
回复
小小法师
2006年06月21日 22:25:10
5楼
图总体画的还可以,粗看了下,有几点小问题提一下:
1、消火栓和自喷的系统图泵的试水管设置有问题,可以参考图集看一下。
2、压力表全部设在水泵的缩管上,应改正。
3、生活水池的进水管竟然从阀门上引出,平面和系统都是这样画的,不知是笔误还是确有这种阀门。
4、喷淋稳压管管径偏小,就为DN100.
个人意见,仅供参考
回复
lgf_1210
2006年06月22日 09:18:51
6楼
泵的进出口也可以用上减震波纹管也可以叫做为(无推力减震波纹补偿器SHTJ)
可减震吸躁性能\能够吸收管道的热位移/对设备作用力小
回复
duoyuquan
2006年06月22日 10:55:45
7楼
看到了
回复
xuhanying
2006年08月01日 11:05:02
8楼
人孔位置是否要与控制阀正对呢,最好偏移一点吧
回复
shi_xp
2006年08月01日 15:45:42
9楼
为何我下载的图纸不能打开呢?

回复
wushoujiang
2007年10月01日 13:07:09
10楼
我是给排水专业的学生现在正是大三阶段,对以后的工作所要接触到的东西很感兴趣谢谢楼主给我这个机会让我了解更多的知识,为了下几张图现在正在狂刷积分