向各位请教,电表参数详解
neal_wang
neal_wang Lv.12
2006年06月20日 11:27:54
只看楼主

项目 技术要求 参比电压 3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V 电压测量范围 Un±30% Un 电流测量范围 互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 精度等级 有功0.5级、1级 无功1级、2级 工作温度 -20℃~55℃ 极限工作温度 -25℃~70℃ 求各位大侠解释一下,如参比电压3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V

项目 技术要求
参比电压 3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V
电压测量范围 Un±30% Un
电流测量范围 互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A
直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A
精度等级 有功0.5级、1级
无功1级、2级
工作温度 -20℃~55℃
极限工作温度 -25℃~70℃

求各位大侠解释一下,如参比电压3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V
,电流测量范围互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A
直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A

特别是括号中的内容!

多谢!
neal_wang
2006年06月20日 11:54:21
2楼
还有:

启动电流 2‰Ib(互感器接入式表,1级)),4‰Ib(直通表,1级),1‰Ib(0.5级)
功耗 <2W,10VA

拜托各位大侠出手帮帮!!
回复
jxxfcdg
2006年06月20日 16:00:33
3楼
(参比电压3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V )这是表计的输入电压。

(电流测量范围互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A )这是表计的输入电流。括号内数字表示最大输入电流。


(启动电流 2‰Ib(互感器接入式表,1级)),4‰Ib(直通表,1级),1‰Ib(0.5级) )这是表计能够正确计量的最小电流量,小于此值,厂家不保证能够计量。

(功耗 <2W,10VA )这是表计的功耗。


回复
neal_wang
2006年06月22日 10:03:57
4楼
谢谢楼上德大侠。
说实话还是不太清楚,这些参数德实际意义。
各位大侠能否详细告知,如:如何选择电表??(上面德参数,要依据什么去选?)


谢谢~!!
回复
w.binn
2006年06月26日 21:29:08
5楼
10(40)A,的意思是,标定参数为10A,但在40A的最大允许电流情况下能安全并准确计量.
回复

相关推荐

APP内打开