射流距离计算
money_yun
money_yun Lv.5
2011年08月19日 16:11:59
来自于中央空调
只看楼主

各位大哥,大姐: 有谁能告诉我 射流距离怎么算的啦? 假设 一自由射流 ,矩形喷口(不是扁的),面积为0.2㎡ ,出口处的风速为4m/s ,紊流系数取 0.2 。那这样能吹多远的?是不是要先假设在轴线上距离X处的风速呀? 那我设定个1m/s 我能算出这x 为 4.85m 这个值我觉得较实际的。 但我设定的值在轴线上距离X处的风速 变小一点 比如取 0.5m/s(我想人也能感受的到得),但是这距离x为 9.7(这数字有点不靠谱)。 我也知道这风速取的小 到最后就是个极限问题了。 但我不知道风口轴线上X处的风速 该取多少才好的? 谁帮我回答下,谢谢了!

各位大哥,大姐: 有谁能告诉我 射流距离怎么算的啦?
假设 一自由射流 ,矩形喷口(不是扁的),面积为0.2㎡ ,出口处的风速为4m/s ,紊流系数取 0.2 。2011年08月24日 08:25:12
2楼
没人 理我的呀!
回复
gaoshang2324
2011年08月24日 23:30:38
3楼
确定是喷口? 不是百叶啥的? 是分层空调? 分层空调采用多股平行非等温射流计算。
不是的话喷口测送可采用单股平行非等温射流计算。
根据房间宽度,确定需要的射程X,落差y,初步选定喷口直径,问柳系数,计算相对落差及相对射程,还有阿基米德数,最后根据公示求喷口风速,校核末端轴心速度及平均速度。 算起来比较麻烦,可以编成表格,方便调整。
回复
gaoshang2324
2011年08月24日 23:32:41
4楼
射流末端平均风速大约是射流末端轴心风速的一半,具体是多少我忘记了,不在办公室,手头没资料,无法给你查
回复
money_yun
2011年08月25日 09:04:00
5楼

大哥 你能不能把这方面的资料传给我 邮箱 money_yun@163.com
回复
money_yun
2011年08月25日 09:05:29
6楼
大哥能把这资料传给我吗 ? money_yun@163.com
回复
hdhfahdsfha
2011年10月12日 19:50:05
7楼
对于射流而言,Vx<0.25m/s时可视为‘静止空气’或自由流动空气。
回复
hdhfahdsfha
2011年10月12日 19:53:26
8楼
故只要轴心速度不在那个范围就可以了, 0.25m/s就是那个界限。
回复

相关推荐

APP内打开