审图意见回来说我的开关整定值不满足断路器与断路器的级间配合,选择性应符合 全国民用建筑工程设计技术技术措施/电气 4.4.3条 但是我的分箱开关是隔离开关啊 怎么回复?
审图意见回来说我的开关整定值不满足断路器与断路器的级间配合,选择性应符合 全国民用建筑工程设计技术技术措施/电气 4.4.3条 但是我的分箱开关是隔离开关啊
怎么回复?
2楼
是说你的分支断路器?
回复
3楼
隔离开关应该没有选择性。
可能他看错了吧。
不过上级总要比下级大吧,坏也先坏下级的。
回复
4楼
那就直接回复说 采用隔离开关没有选择性问题
看错也不会 3套图都看错吧 而且 3个图 除了这条就啥问题也没了 故意找茬?~!!
回复
5楼
还是委婉一点好,你可以问问,说“×工,你说的这里隔离开关,怎么考虑选择性啊?”
呵呵
回复
6楼
呵呵 好
回复
7楼
如果上面是断路器下面是隔离开关,那我觉得你这样就有问题了
回复
8楼
他不是说都是隔离开关吗?
回复
9楼
楼主说的应该是电源线路首端是断路器、末端是隔离;如果都是隔离开关那就更是错误了
回复
10楼
举个例子吧,比方说楼主是不是总箱出线断路器32A,而接至分箱的进线为45A的隔离开关?如果是那样,就没什么问题。可以和审图的沟通一下,他可能没看出选型。
回复
11楼
对审图意见有疑问时应该主动的和审图人员去沟通
回复