现做一个工程,19层(4.2+3.2*3+3*15),但甲方要求不做地下室,这样做有什么加强措施?是不是和地下室那样一样,一层板厚加到160mm?
现做一个工程,19层(4.2+3.2*3+3*15),但甲方要求不做地下室,这样做有什么加强措施?是不是和地下室那样一样,一层板厚加到160mm?
2楼
基础埋深要满足要求,因此地面标高处要设梁(否则底层层高就太高了),板的厚度主要看跨度,可不加厚,地胎模上直接浇板。
回复
3楼
那意思下面架空就可以了吧
回复
4楼
不做地下室当然可以,问题是基础的埋深要满足高规要求。如此,不如做地下室来得经济。
回复
5楼
没有地下室,基础的做法差不多,如果觉得不稳妥的话 可以在基础那里设置基础梁。
但是我有问题。19层得房子不做地下室能通过审查么?好像有规定房子高度 层数达到一定的规模之后必须有地下室。而且有地下室的话,完全可以增加甲方的收益啊
回复