一个实际保护整定计算题欢迎讨论、指点!
zhzh_cyd
zhzh_cyd Lv.2
2006年06月20日 05:44:46
来自于继电保护
只看楼主

我有一个实际应用题亟待有人参与讨论指点: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 6KV某段母线电源来自6.3KV(如图)(经611开关、电抗器、612开关)     6kv 6.3kv   电抗器 │   ┠─□─@──□─┨ 611 612 │ 6kv该段负荷有:给水泵1台(290KW In=33.7A) 启动系数Kq=6

我有一个实际应用题亟待有人参与讨论指点:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6KV某段母线电源来自6.3KV(如图)(经611开关、电抗器、612开关)
    6kv
6.3kv   电抗器 │
  ┠─□─@──□─┨
611 612 │

6kv该段负荷有:给水泵1台(290KW In=33.7A) 启动系数Kq=6
吸风机1台(280KW In=35A) 启动系数Kq=5
送风机1台(280KW In=36.5A) 启动系数Kq=6
变压器2台(800KVA In=73.3A) 启动系数Kq=1.5

请问该段电源611开关的过流整定值怎样计算呢?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
我看到有一种计算方法是先算出各负荷的总启动容量和总额定容量,两者之商为综合启动倍数Kzq,
再代到公式Idz.bh=Kk*Kzq/Kfh*In中计算。而实际启动各负荷的情况是一台一台启动,最后启动送风机。

哪位前辈能指教一二,晚生这里有礼了!
2006年06月20日 10:22:07
2楼
我做这种保护的原则一向是这样的:总额定容量+总启动容量,在此基础上套用你的那个公式,我没算过综合启动倍数。但是这样算有时候定值太高,保证不了线路末端的灵敏度(如果线路较长的话),所以,我们会要求用户电机不能同时启动。

你的实际情况是电机不同时启动,你按照总额定容量+总启动容量这么算也可以(如果可靠系数和灵敏度都能满足要求的话),你也可以只算一台启动电流大的电机,应该是给水泵了。
回复
zhzh_cyd
2006年06月20日 19:55:59
3楼


我不是用总额定容量+总启动容量,是用总启动容量/总额定容量计算出Kzq。这样算定植确实大了些。
另,我公式里的In应该是电抗器的额定电流吧?
回复
jcr123
2006年06月20日 21:07:58
4楼
哦,是我没看仔细,不过我从来没用过什么综合启动倍数这个概念,你用的公式参照了什么书?书上应该对每一个参数都有明确的定义呀。 因为我没用这个公式,所以对In的定义还不明确。

我用的是这个公式:Idz.bh=Kk/Kfh*In,我这里In就是总额定容量+总启动容量(当然要折合成电流值),如果是单台电机启动的话就是总额定容量+启动电流大的电机的启动容量。

还有,这里的启动容量应该这么计算(启动倍数-1)*额定容量,因为有1倍的额定容量已经计算在总额定容量里了。
回复
zhzh_cyd
2006年06月21日 06:27:12
5楼
也就是In=Ie∑+(Kq-1)Ie.zuida。有道理!

嘿嘿~~,“综合启动倍数”是我给起的名^^~~,别笑话。谢谢您了!
回复
shari618
2006年07月01日 13:02:17
6楼
我觉得既然知道启动方式 ,就求最大的负荷电流,按过流的公式整定好了
最大负荷电流=各额定电流相加+5倍的送风机电流(6-1=5)
不知这样计算是不是正确?
回复
zhzh_cyd
2006年07月04日 06:06:31
7楼


不知道为什么用6-1=5?
回复
yj_0124-515
2006年07月04日 09:16:01
8楼
对于这个问题,要计算定值的话应该根据你所用的保护去整定.对于上面的负载来说肯定用的是电动机保护了,一般对于电机保护来说应该都有电机启动的上调倍数与启动时间,上调倍数应该就是这些负载在同时启动时的最大值,启动时间按照上面可以比6S高一点.启动起来后,平常运行也时的过流应该就是2楼所说的那样.
回复
shari618
2006年07月04日 20:16:54
9楼

因为送风机的起动倍数为6,就是送风机因起动而增加的电流为5倍(不算额定电流),在各额定电流相加时,送风机的额定电流已计算过了,所以此时的最大负荷电流就是各额定电流和送风机因起动而增加的电流,所以为6-1=5
回复