我公司总用电负荷为17500KW,供电局要求用3*400铜芯电缆,说这样每条高压高压线路可以带9000KW,请问是这样的吗,如果用3*300的电缆可以吗,谢谢
我公司总用电负荷为17500KW,供电局要求用3*400铜芯电缆,说这样每条高压高压线路可以带9000KW,请问是这样的吗,如果用3*300的电缆可以吗,谢谢
22楼
学习了,谢谢大家.
回复
23楼
10KV线路,17500Kw的负荷,一条电缆3*400,那电流=1263A(功率因数0.8),3*400YJV22电缆直埋载流量大约600A,那是代不了的;需要2条3*400电缆,按10KM距离计算,能够满足要求。
回复
24楼
3*400的高压电缆可以带到10000KW还行,你的17500KW肯定带不了
回复
25楼
一条10kV线路,最大情况下带:8000KVA负荷。
楼主的17500负荷得35KV线路供电!!
[
本帖最后由 nicebin 于 2011-8-23 10:20 编辑 ]
回复
26楼
难道一直在满负荷运转么???有没有这个因素呢???
回复
27楼
二根3*400的高压电缆。
用35kV ?
回复
28楼
10KV线路变压器容量是啊《100-8000KVA》35KV线路上变压器容量是《5000-40000KVA》请问是在哪本规范上?
当然,设计者最终应听当地供电局的了
回复
29楼
10KV线路变压器容量是啊《100-8000KVA》35KV线路上变压器容量是《5000-40000KVA》请问是在哪本规范上?
回复
30楼
学习了~~~ 供电局貌似是这样规定的
回复
31楼
10KV线路长的话,总投资跟用35KV供电差不多了!
回复