设计总负荷为125KW。电源至电箱距离为60M。要用多大电缆。主开关要用多少安
设计总负荷为125KW。电源至电箱距离为60M。要用多大电缆。主开关要用多少安
2楼
300A
电缆要看你选什么电缆了。还有怎么敷设
回复
3楼
可以选择YJV185或YJV240电缆
回复
4楼
YJV 150 就OK了
回复
5楼
空开额定电流为:300A电缆保守为:YJV185
回复
6楼
不懂,为什么300A就要选到185呢?不是3X95+1X50就够了吗?难道单相?
回复
7楼
请问你用的95电缆载流量多少?什么高科技产品啊?
回复
8楼
条件不充分,导致结果不一样
回复
9楼
请版主说明原因。真的够了?
回复
10楼
就是啊?
还要考虑敷设系数呢。
回复
11楼
给你个表格看看95的电缆还真有300A的
回复