求助。供配电问题
caifu01
caifu01 Lv.2
2006年06月20日 00:59:49
只看楼主

设计总负荷为125KW。电源至电箱距离为60M。要用多大电缆。主开关要用多少安

设计总负荷为125KW。电源至电箱距离为60M。要用多大电缆。主开关要用多少安
免费打赏
dsy123456
2006年06月20日 07:58:07
2楼
300A
电缆要看你选什么电缆了。还有怎么敷设
回复
ljs1399
2006年06月20日 11:03:59
3楼
可以选择YJV185或YJV240电缆
回复
zhujun_522
2006年06月20日 12:30:16
4楼
YJV 150 就OK了
回复
shiyuxian123
2006年06月20日 12:37:45
5楼
空开额定电流为:300A电缆保守为:YJV185
回复
yahu2002
2006年06月20日 14:25:34
6楼
不懂,为什么300A就要选到185呢?不是3X95+1X50就够了吗?难道单相?
回复
雨过天晴
2006年06月20日 15:48:04
7楼

请问你用的95电缆载流量多少?什么高科技产品啊?
回复
mmhwe
2006年06月20日 15:52:44
8楼
条件不充分,导致结果不一样
回复
雨过天晴
2006年06月20日 15:59:14
9楼

请版主说明原因。真的够了?
回复
tcchezhong
2006年06月20日 16:19:54
10楼

就是啊?
还要考虑敷设系数呢。
回复
mqgg
2006年06月20日 17:51:40
11楼


给你个表格看看95的电缆还真有300A的
回复

相关推荐