我厂常用的方法是用JDZ电容器加AD11-22/21-9GZF放电专用灯作放电回路,但没电压指示,是否要加电压表来指示电压。再请问电能释放完全的时间怎样计算?
我厂常用的方法是用JDZ电容器加AD11-22/21-9GZF放电专用灯作放电回路,但没电压指示,是否要加电压表来指示电压。再请问电能释放完全的时间怎样计算?
2楼
在总开关侧加电压互感器,柜外加电压表了。
回复
3楼
放电时间可以根据放电器件的性质计算.可以在电工书籍中找到计算公式.放电时间的要求在国标中有规定
回复
4楼
高压电容放电的方法一般用2楼的方法!
要扣字眼计算的话那就要用3楼说的办法了!
通常情况下,高压电容通过电压互感器和放电灯来放电,时间各不相同!但高压电容一般不频繁投切,所以我们现在的做法是停电容15~30分钟后才能再次投用!
回复
5楼
电工手册上有计算方法,一般能作到10S内放电至60VY以下。
回复
6楼
机械工业出版社的工厂供电最后讲的有,具体数据忘了,哈哈
回复
7楼
高压电容放电的方法一般用2楼的方法!
要扣字眼计算的话那就要用3楼说的办法了!
通常情况下,高压电容通过电压互感器和放电灯来放电,时间各不相同!但高压电容一般不频繁投切,所以我们现在的做法
回复
8楼
顶
回复
9楼
高压电容器一般用并联电阻的办法~~~~~~~~~在30S内能放到65V以下.其电阻R=15000000网络电压平方除以电容器额定容量就OK了!!!!顶不 ???????
回复
10楼
高压电容器一般用放电线圈和电压互感器
不能只等多少分钟再如何
一定要之后再用接地线夹短路之!!!!!!!!!!!!!!
回复
11楼
低压电容有专用放电灯吗? 有的话,是直接接在电容器两端吗?
[
本帖最后由 kurde 于 2009-5-26 14:24 编辑 ]
回复