to刘峰
gps-wy1970
Lv.2
2003年06月02日 21:38:53
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
请回答消防水池是否有保护半径的问题!谢谢
请回答消防水池是否有保护半径的问题!谢谢
免费打赏
刘峰
2003年06月02日 22:29:22
2楼
如果是供消防车取水的消防水池有保护半径的要求!一般是按照室外消火栓的保护半径要求!不过在这个要求上《建规》与《高规》有所不同!按照《建规》第8.3.4条,保护半径不应大于150米;按照《高规》第7.3.4条取水口或取水井距高层建筑外墙不宜小于5米,不宜大于100米。
回复
gps-wy1970
2003年06月02日 22:47:33
3楼
请就消防水池是否有保护半径的帖子给出高见好吗?那个问题的帖子是我发的
回复