求助:1、照明配电箱可否能放入安全通道?2、照明回路可否能经过安全通道区域?3、分支回路的LED的T8灯管(20W,220V)的灯具数可否能超过25支,达到160支<16A?提问补充:1、安全通道的右门接近负荷中心;左门接近商店的出口;2、LED灯管(形似T8荧光灯管)是连续布置于照明配电箱的30m的供电半径区域内;3、场所:百货超市的营业区域(总开间约30m,总进深约40m);
求助:
1、照明配电箱可否能放入安全通道?
2、照明回路可否能经过安全通道区域?
3、分支回路的LED的T8灯管(20W,220V)的灯具数可否能超过25支,达到160支<16A?
提问补充:
1、安全通道的右门接近负荷中心;左门接近商店的出口;
2、LED灯管(形似T8荧光灯管)是连续布置于照明配电箱的30m的供电半径区域内;
3、场所:百货超市的营业区域(总开间约30m,总进深约40m);
[
本帖最后由 utemutem 于 2011-8-20 18:22 编辑 ]
2楼
照明配电箱可否能安装在安全通道的墙壁上?
回复
3楼
照明配电箱不能安装在安全通道;照明回路暗敷可以经过安全通道;
回复
4楼
能否知悉原因?先谢谢了!
回复
5楼
同问,是否有规范要求?还是说只要安装后能保证通道宽度(或说不影响)就可以了?
另外,160支好像太过了。我们实际做的时候超过25支还是比较多的,但是送审图纸超过了怕要给写意见的
回复
6楼
学习中 哪位高手能不能详细点 谢谢
回复
7楼
学习了
回复
8楼
暗敷是可以的!!111
回复
9楼
160支 那电源线不得三四百米啊, 就算电流小也不行了,都损耗吊了。
把电箱装在通道墙的背面不就行了, 考虑到方便使用就可以了吧
回复
10楼
没有规定,就可以放在安全通道。
回复
11楼
应该可以放在安全通道里的。好像没有明确的规定不能放在安全通道。
关于灯的数量问题,你可以从两个方面考虑:首先核算“电压降”是不是符合要求。其次考虑控制的需要(比如是不是每次开灯都需要全部打开??是不是分区或分段更节能方便等等)。
回复