2楼
图中红线框中的数据明显错误。
根据规范计算我的这个算例的Pe=(3.5+2)*3=16.5KW
希望能改正!
回复
3楼
《民规》3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:
(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。
回复
4楼
还有《工业与民用配电设计手册》第三版第12页也说是‘只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。 ’
回复
5楼
还有《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》第10页也说”只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍“
回复
6楼
没有软件公司的我看 到 ???????????
回复
7楼
您所说的是“视在功率Pjs”并不是Pe,而且软件中此值也无误。
回复
8楼
那么请教
Pjs=KPe对不?我那个算例要怎么算?
Pe=15KW
Pjs=16.5KW,K=0.8这个等式怎么成立 ?请教?
回复
9楼
哈哈
回复
10楼
确实确实!
回复
11楼
断路器整定数值后面至少应该有A吧?表示安培数。
回复