雪山飞狐PK天正公司-天正电气7.0《系统生成》
江南小生
江南小生 Lv.15
2006年06月19日 11:20:07
只看楼主

看看图

看看图

1150687199369.jpg

江南小生
2006年06月19日 11:21:39
2楼
图中红线框中的数据明显错误。

根据规范计算我的这个算例的Pe=(3.5+2)*3=16.5KW

希望能改正!
回复
江南小生
2006年06月19日 11:26:11
3楼
《民规》3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:

(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。

回复
江南小生
2006年06月19日 11:30:25
4楼
还有《工业与民用配电设计手册》第三版第12页也说是‘只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。 ’
回复
江南小生
2006年06月19日 11:32:05
5楼
还有《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》第10页也说”只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍“
回复
江南小生
2006年06月22日 22:17:25
6楼
没有软件公司的我看 到 ???????????
回复
may
2006年06月26日 16:34:31
7楼
您所说的是“视在功率Pjs”并不是Pe,而且软件中此值也无误。
回复
江南小生
2006年06月26日 17:44:49
8楼


那么请教
Pjs=KPe对不?我那个算例要怎么算?
Pe=15KW
Pjs=16.5KW,K=0.8这个等式怎么成立 ?请教?
回复
李兴龙机电科技
2006年06月26日 17:53:53
9楼
哈哈
回复
wyxsacf
2006年06月26日 18:09:38
10楼


确实确实!
回复
king
2006年06月26日 21:29:23
11楼
断路器整定数值后面至少应该有A吧?表示安培数。