接着讨论:封闭楼梯间,可以穿风管吗,可以放风机盘管吗
star-cluster
2011年08月18日 08:35:18
来自于中央空调
只看楼主

接着讨论:封闭楼梯间,可以穿风管吗,可以放风机盘管吗

接着讨论:封闭楼梯间,可以穿风管吗,可以放风机盘管吗
免费打赏
zlllyyy
2011年08月18日 14:55:29
2楼
风管可以穿,但是两端需要设置防火阀
封闭楼梯间没必要设置风机盘管吧
回复
kaokao230
2011年08月18日 17:29:24
3楼
封闭楼梯间 你放个风机盘管。。。浪费
回复
xiongyang0511
2011年08月18日 18:37:09
4楼
穿墙的地方加上防火阀就可以了吧!
回复
xiajlin
2011年08月18日 22:43:51
5楼
不知道你放个风机盘管在楼梯间干吗
回复
shengwucy
2011年08月19日 10:00:39
6楼
这个是可以放置了
回复
danlucky
2011年08月19日 10:08:26
7楼
回复
piaopiaonv
2011年08月19日 10:32:27
8楼
回复
w5208833
2011年08月19日 11:12:43
9楼
用不着这么浪费吧,再说怎么控制呀,谁去关和开呀!
回复
chenjue1986
2011年08月19日 15:53:54
10楼
穿墙的倒是见过,封闭楼梯间装风盘还真没见过。
回复
wen3306zf
2011年08月19日 16:54:30
11楼
根据的关规定,跨越消防分区要加防火阀。所以如无必要,最好不要穿,一定要穿时记得加防火阀。楼梯间加风机盘管视情况而定,如此楼梯间属人流量密集区域,不反对加,但实话实说,楼梯间一般都作消防通道用,很少见有加过风机盘管的。而且楼梯间属上下直通,安装及舒适性相对要差些。另外,现在还爬楼梯的人太少了,都坐电梯了
回复

相关推荐

APP内打开