二类防雷,设计不能用金属屋面做接闪器吗?
大胡子
大胡子 Lv.12
2006年06月18日 20:57:29
来自于防雷减灾
只看楼主

工业建筑的防爆区域,钢结构屋面,二类防雷,设计不能用金属屋面做接闪器吗?

工业建筑的防爆区域,钢结构屋面,二类防雷,设计不能用金属屋面做接闪器吗?
免费打赏
闪电喵哥
2006年07月15日 17:04:53
22楼
-25x4铝带屋面贴装作接闪器,作法详99D501-1-P2-29。
回复
大胡子
2006年07月15日 17:23:28
23楼
看过图集了,图集是在混凝土结构上的做法,在钢屋面板不适用。
钢屋面只有0.5厚,做射钉固定是行不通的,屋面防水要出问题地。
回复
闪电喵哥
2006年07月15日 22:24:32
24楼
灵活点兄弟,前面说过用铆钉铆固是可行的,理由如下:1、金属屋面板不是整板,而是由多块屋面板搭接的,防雷规范不是有搭接长度不应小于100mm的要求吗?板间搭接就是用铆钉或防水螺钉固定的。2、薄型金属板不允许焊接,只能用螺钉铆钉连接,同样在那本图集上有金属屋面板作防雷与引下线的连接大样,那么在屋面板上面固定铝带不是同样道理、同样作法吗?再看看你就明白了:)
回复
大胡子
2006年07月16日 14:26:30
25楼
棒棒糖说的理由不成立,理由:1.钢结构金属屋面板板间搭接不是用铆钉或防水螺钉固定的,是用专用机械卷边连接的,这点刚和钢结构人员证实了一下;2.图集上金属屋面与引下线连接是螺栓与铁板夹住屋面板的,这在我这个情况是不能实现的,而且,引下线与金属屋面的连接能有几个点?像这种避雷带用铆钉在屋面上钉出成百上千个点,谁能保证不漏水?
回复
大胡子
2006年07月16日 14:31:41
26楼
没有可行性和实践验证,是不能贸然尝试的,出了后遗症要承担责任,而且是很难处理的.
我到是听说同行做过这么一种做法:用专用胶粘接L型扁钢做支架,然后再固定避雷带.
回复
闪电喵哥
2006年07月17日 15:49:04
27楼

反对,理由如下:
1、你说的钢结构人员让你错误的偏离了事实,两种连接方式都是普遍存在的。前者叫紧固件连接,后者叫隐藏式咬边连接。作法详见《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》01J925-1-P12~13。后者的固定支架可以很好的用作避雷带支架(这句话书上没有,不用问我出处)。
2、防水自攻螺钉、密封条、垫、胶是钢结构标准辅件,漏了水自然有建筑标准负完全责任。去年完工的某地级市体育馆、数十个加油站罩棚都是如此,请相信有的放矢是我绝对的爱好。
回复
大胡子
2006年07月17日 18:21:22
28楼
拿照片来看看吧。
回复
闪电喵哥
2006年07月18日 16:31:01
29楼
你、要、看、什、么、?
求~求~你~大~胡~子~大~哥,不要跟我太较真了,好不?我较起真来自己都受不了!
咬边的,自攻螺钉,铆钉,就差没做支架,算我不对,笑一个,完了?大~胡~子~大~哥。
回复
大胡子
2006年07月26日 16:49:40
30楼
棒棒糖,你的方案还是没有被我采纳,谢谢你
我现在的方案是这样的
回复
李兴龙机电科技
2006年07月26日 19:11:42
31楼
规范是多么的明白。
回复

相关推荐

APP内打开