工业建筑的防爆区域,钢结构屋面,二类防雷,设计不能用金属屋面做接闪器吗?
工业建筑的防爆区域,钢结构屋面,二类防雷,设计不能用金属屋面做接闪器吗?
12楼
现在如何施工是个难题了
回复
13楼
屋面采用活动(不固定)的小水泥墩.
通用图集中有做法.
回复
14楼
那是在平屋面上,我这是倾斜的钢屋面板,还有气楼,采用此法行不通。
回复
15楼
设计不考虑施工方案也是设计人员一大通病。
回复
16楼
我见到有避雷带直接做在金属屋面上的,这样肯定不好。现在只有加水泥墩的方法比较规范。
回复
17楼
设计不考虑施工方案也是设计人员一大通病
回复
18楼
第3.3.1条 第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。
回复
19楼
楼上不切题.
回复
20楼
镀锌扁钢或铝带在屋面贴装铆固,防雷图集有作法。
回复
21楼
图集号是多少?