工业建筑的防爆区域,钢结构屋面,二类防雷,设计不能用金属屋面做接闪器吗?
工业建筑的防爆区域,钢结构屋面,二类防雷,设计不能用金属屋面做接闪器吗?
2楼
规范写的很清楚啊!
建筑物防雷设计规范
GB 50057-94
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;
四、金属板无绝缘被覆屋。
回复
3楼
楼上没有直接针对我的问题,继续寻找答案……
回复
4楼
图纸是这样的?
回复
5楼
规范说的很明白把?除了1类外都可以,2类当然可以了
回复
6楼
回复
7楼
二楼和五楼的加起来足够完整了
回复
8楼
只要是二类防雷,不管防爆不防爆,都可利用屋面彩钢板,只要你能确定它一定是二类的,呵呵
干什么用的工房啊?
回复
9楼
规范是说得很清楚的。1、一类防雷建筑不应采用金属屋面作接闪器。2、二、三类防雷建筑宜采用金属屋面作接闪器,但是对金属屋面厚度有要求。特别对于金属板下面(对下面我的理解是指下面所在的空间内)有易燃物品时,为防止雷电熔穿金属板滴落引起火灾,规定铁板厚度不小于4mm,一般的彩钢屋面板厚度也就0.5mm左右,所以有防爆区域最好不要用金属屋面作接闪器,(实在需要,封闭的防爆区域也许可以)。
回复
10楼
看那图纸表达得不够对,用金属屋面板就不用这样表达避雷带了,这样表达应该是在屋面金属板上加装了避雷带。再说避雷带跨过采光通气窗,看着不爽。
回复
11楼
今天去设计院,和作者沟通了一下,他是参照三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;所以要另设圆钢。
回复