请教短路计算问题
redsky2000
redsky2000 Lv.5
2011年08月17日 17:30:51
来自于继电保护
只看楼主

35kV系统采用标幺值计算短路电流的时候需要计入电力电缆的电阻吗?手册上好像说是当总电阻大于三分之一的总电抗时才计入,不是很明白望高手指教!

35kV系统采用标幺值计算短路电流的时候需要计入电力电缆的电阻吗?
手册上好像说是当总电阻大于三分之一的总电抗时才计入,不是很明白
望高手指教!
免费打赏
lingxuct
2011年08月18日 10:43:26
2楼
一般计算时采用(设计手册)表格中的数据,不计算直流电阻。

有时碰到灵敏度不够或上下级配合,想找到更精确的数据时,可以查电缆的电抗和直流电阻两部分计算,数据会有所变化,但不会太大,这是计算人员的选择,都可以。
回复
redsky2000
2011年08月18日 12:49:59
3楼
感谢区管解答!
短路计算是设备选型和保护整定的基础,所以想弄仔细一点。
回复
红苹果
2011年08月22日 11:09:32
4楼
电缆线路需要计入电阻因素影响的。。非电缆线路可以视为纯电抗,但如果短路电路总电阻大于总电抗的1/3则需要计入电阻影响。。
不过工程一般设备参数选择计算可以忽律电阻啦,涉及到继保整定就详细计算吧。
回复
xing_zai
2011年12月02日 15:28:05
5楼
支持下!
回复