请问各位,在做拉结筋植筋和构造柱植筋时,是否一定要做拉拔试验?这是现在的新工艺,我不是很明白。施工方说不要做,说费用太贵。我方监理说可以不做,我想问各位,是否一定要做,如果我一定要做,这笔费用该谁来买单,找谁来做,是送样还是来现场。(我们是全包,其它的检测费都是施工方出的。)质监站对这方面有要求吗?这份报告是必须的吗?谢谢各位的回答!
请问各位,在做拉结筋植筋和构造柱植筋时,是否一定要做拉拔试验?这是现在的新工艺,我不是很明白。施工方说不要做,说费用太贵。我方监理说可以不做,我想问各位,是否一定要做,如果我一定要做,这笔费用该谁来买单,找谁来做,是送样还是来现场。(我们是全包,其它的检测费都是施工方出的。)
质监站对这方面有要求吗?这份报告是必须的吗?
谢谢各位的回答!
32楼
如果是设计遗漏的结构植筋当然要做的咯,象他所说的情况来看,可以不做的,当然那要看当地的规定来确定
回复
33楼
拉拔实验一定要做的,同时也要注意现场施工质量和钢筋\胶的质量.
回复
34楼
在此发表评论!llggffok 认为 [引用] 2007-03-18 11:31:3 以下是引用love_2zhang在2006-06-22 18:58:23.0发表的内容:
植筋要做拉拔实验,对与这一点是必然的且是强条,革命靠自觉在当代已经没这么自觉了。但拉拔实验不是全数,第一次不合格,第二次就要双倍取样,第三次就是全数了。为什么要做?兄弟们还是去看一下相关规范吧,兄弟我在着有一建议,可以预埋。如果是模板不好拆除,下次兄弟在告之!!!!
是啊,植筋应该是更好的办法,如果是木模板,直接在模板上打洞即可,如果是钢模板,可一考虑弯折钢筋,拆除模板后拉出钢筋!
完全赞同呵呵
回复
35楼
如果设计上由要求,正常是由施工单位出钱做试验,但在我们沈阳,不是关键部位,一般很少做,具体看监理的要求程度了
回复
36楼
试验是肯定要做的,但是有人说300为一个检验批,有人说是1000个为检验批,试问哪位前辈西安又是咱规定的呢
回复
37楼
拉,拨试验肯定是要作的,
回复
38楼
对于这个试验山西省有没有强制性规定
回复
39楼
是心须要做的,在新出的规范《GB50367-2006混凝土结构加固设计规范》、《JGJ145-2004混凝土结构后锚固技术规程》中说的很清楚,举例:∮12使用一级钢时的拉拔力为24KN,如不做的话,你又怎么知道能达到要求。:handshake
回复
40楼
请问谁有植筋胶方面的规范,哪些胶质量会好,能否介绍一下。
回复
41楼
正需要这方面的资料,真心感谢楼主
回复