在PKPM的SPAS建模里有一个快速建模是建广告牌的,模型建好之后发现超筋信息里出现如附件所示的柱验算不通过信息。想知道这个验算不通过到底是强度还是稳定不通过?PS:上面有一栏信息是柱的长细比是不是通过验算。还有一个问题就是 如果是强度验算不通过的话,要怎么查看到底差了多少?现在能看到的只是每个柱分别三个方向的力的大小。在这种情况下,要怎么调整才能使其通过验算?是再加大主梁的截面面积还是加大柱的截面面积(PS:柱和梁都是角钢四肢格构式)?而且还要尽量的减小整个设计的自重…要怎么样改才能在加大强度的同时减小自重?十万火急!已经纠结了快一个星期了一直在调整各种参数…望论坛里的大神指教!!!
F1,F2,F3分别为截面强度应力,构件x向抗屈曲和y向抗屈曲应力,从你的图中看应该要加大钢号,或者加大柱截面
回复
3楼
学习下新知识,攒下积分,以后好下图纸,未雨绸缪
回复
4楼
学习下新知识,攒下积分,以后好下图纸,未雨绸缪
回复
5楼
刚做一个31x2.5米的广告牌,纠结啊,难做啊
回复
6楼
进来了解了解!
回复
7楼
每天进步一点点,一年进步一大点
回复
8楼
资料不错,楼主也不错,向楼主学习.
回复