像下面的建筑图这样子做的画,就满足不了抗规的承重窗间墙的最小宽度1米 大家是怎么处理的。。
像下面的建筑图这样子做的画,就满足不了抗规的承重窗间墙的最小宽度1米
大家是怎么处理的。。
2楼
在图示纵横墙交接处加构造柱。
回复
3楼
看抗规此条的注1及条文说明,可以通过加构造柱来加强,加强后局部尺寸的限值可以放宽。
回复
4楼
看看这个需要怎么处理
回复
5楼
砖混结构的外墙开洞率不能太大,应控制在50%以下,不光是加构造柱的问题。
回复
6楼
楼住想问的应该是飘窗的问题吧!飘窗端部现浇一根梁,锚入两侧的GZ内,满足倾覆验算就OK了!
回复
7楼
这种情况下你可以做配筋砌体~
回复
8楼
墙体配筋就可以了,注意不要超筋,规范有规定的
回复