请教,有关热水的问题
chinch
chinch Lv.5
2006年06月16日 23:29:47
只看楼主

一个住宅小区,分两期工程,集中生活热水。一期的热水做的是干管循环,热水仅给水管进入每个住宅单元;而二期做的是立管循环系统,下供上回的,回水管从热给水立管上部接下。现在运行后有个比较奇怪的问题:一期只有干管循环的热水系统,打开水龙头,放掉一部分冷水后,就会出热水;但是立管循环的二期住宅,水龙头开了有半个小时大部分出的水仍然不热,即使有的楼层出了热水,也不稳定,忽冷忽热的。这是什么原因造成的?应该怎么弥补呢?

2006年06月19日 11:52:31
12楼
锅炉房和室外分开两个管道系统供水给不同的建筑内热水供应系统,怎么样?
回复
chinch
2006年06月19日 15:54:23
13楼
楼上的朋友,你的意思是一期和二期分开设换热设备?
回复
果汁
2006年06月20日 08:25:46
14楼
换热设备可共用,之后再分开;或者按照你说的,两套换热设备。
这样下来要省事一些吧
回复
chinch
2006年06月20日 09:22:10
15楼
主意是好主意。主要是现在设备机房已经施工完毕,室外的管线也基本完工,像上面的大的改动估计甲方不会同意的。所以如果可以的话,最好是在尽量改动小的情况下调节一下。造成上述状况的原因主要是一二期不同程,二期本身也不是同程。因为这个工程是一年多前做的,那时没经验,就没注意同异程的问题,后悔中......
回复
toyoke
2006年06月20日 17:13:11
16楼
同意楼上的意见
建议作同程!
回复
碧水
2006年06月21日 15:40:44
17楼
1.可考虑利用各单元入户阀门调节局部热水阻力。
2.看了一下图,由于冷水由市政管网供给,受市政管网压力波动的影响,也会造成热水忽冷忽热的现象。
3.将热水干管做环状。
供参考。
回复