一个住宅小区,分两期工程,集中生活热水。一期的热水做的是干管循环,热水仅给水管进入每个住宅单元;而二期做的是立管循环系统,下供上回的,回水管从热给水立管上部接下。现在运行后有个比较奇怪的问题:一期只有干管循环的热水系统,打开水龙头,放掉一部分冷水后,就会出热水;但是立管循环的二期住宅,水龙头开了有半个小时大部分出的水仍然不热,即使有的楼层出了热水,也不稳定,忽冷忽热的。这是什么原因造成的?应该怎么弥补呢?
二期的管线如下图所示(原理图)
回复
3楼
图纸看不清
回复
4楼
室外,一,二期管网不平衡.
回复
5楼
2楼审图员朋友:方便留下邮箱吗?我把CAD图给您发过去,帮忙找一下原因吧。谢谢
3楼的朋友:室外一二期的管线是统一做的,包括热水泵房。但是当时做的是不同程系统。
回复
6楼
恩,我也觉得是室外不同程的缘故,从你说的看来,一期的室外管线比二期的室外管线要短。因此要解决二期热水问题,必须得让一二期成为同程,在管道不能改变的情况下,我觉得可以采用一些调节阀,增加一期的管道局部阻力。使得一二期同程。
回复
7楼
谢谢楼上的 回复。一期的环路确实比二期的短了许多。对了,二期管线本身就不是同程系统,是不是造成即使出水也会忽冷忽热的原因?
回复
8楼
回答楼上的,不同程确实会造成忽冷忽热的.
比如末端处用水,好不容易有了热水,不一会儿,上游热水用水,因为管路阻力不平衡,热水优先选择有利管路循环.因此末端就出不了热水,造成水温下降;当上游用水减少或者是不用了,下游又有热水了.以此反复,就会忽冷忽热.
回复
9楼
对于二期,我还是建议楼主做成同程,只需要在底部增加一根循环管就行了.
回复
10楼
管网不平衡是一个原因,最关键的原因是管网不是同程供水,
回复
11楼
可是现在基本上管线已经施工完了,怎么处理呢?难道要重新做一遍?
回复