为什么无顶水箱稳压泵喷林流量<1L/S呢
spr2004
spr2004 Lv.7
2006年06月16日 18:30:40
只看楼主

有什么依据么

有什么依据么
免费打赏
saerka_rock
2006年06月26日 13:15:04
12楼
通过报警阀估计也没那么快起泵。消防主泵可能是压力启动的,还是要看管网压力是否降低到起泵压力的。
回复
oksoft
2008年09月20日 14:57:08
13楼
小于1L/s的依据是《高规》:
“7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。”
另外还有一条是“7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。”
其中第7.4.8.1条说的是稳压泵,个人认为该稳压泵是独立为系统增压的水泵,也就是说,是并列于满足要求的高位水箱、气压水罐的装置,不是指气压水罐的稳压泵。其给水量高规规定小于1L/s,个人觉得理由是为了保证系统压力迅速下降稳压泵顺利停泵,消防泵顺利启泵。
但个人认为该泵流量应为1-2L/s,理由是保证系统顺利开启,提高报警阀开启成功率,从而提包系统灭火成功率。而且据说美国喷规是这样要求的。
那么气压给水设备的稳压泵流量应该是多少呢?
回复
马由
2008年09月28日 16:07:52
14楼
超过一个喷头的流量,会导致火灾发生时喷头顺利出水,但因稳压泵补水流量大,管网降压缓慢,无法立刻联动主泵启动。
所以喷淋稳压泵流量应该控制在一个喷头流量之内,偏小点更好,以便一旦喷头出水,管网即讯速减压,由压力开关电信号联动启动喷淋主泵。

[ 本帖最后由 hungs 于 2008-9-28 16:09 编辑 ]
回复
jiangli089
2008年11月06日 15:27:03
15楼
2楼和5楼阐述的简洁明了,稳压泵的作用就是既要保证火灾时及时启动主泵,又要防止发生漏水时,主泵误启动
回复
lr20032004
2009年07月09日 11:46:24
16楼
12楼说法还是较完整的,向你学习!
回复

相关推荐

APP内打开