为什么无顶水箱稳压泵喷林流量<1L/S呢
spr2004
spr2004 Lv.7
2006年06月16日 18:30:40
只看楼主

有什么依据么

有什么依据么
免费打赏
spr2004
2006年06月16日 18:31:42
2楼
消火栓和喷林稳压泵合用有什么弊端呢
回复
碧水
2006年06月17日 10:42:39
3楼
因为一个喷头在10米压力下的流量是1.33L/s,若稳压系统流量大于1L/s,当一个喷头打开,稳压系统就可能维持喷头的正常的工作压力,系统内压力不会下降,使得喷淋主泵不启动,贻误灭火时机。
回复
碧水
2006年06月17日 10:43:23
4楼
你这投票是啥意思?
回复
spr2004
2006年06月19日 15:59:17
5楼
发话题是要求的
回复
ynhyh
2006年06月19日 17:31:17
6楼
规范规定的是小于等于1L/s,建议取值取1L/s;
理由:一个喷头在10米压力下的流量是1.33L/s,如果取得太小拉,当系统仅是局部漏水时引起误报警,尽量保证有一个喷头动作的时候系统动作。
回复
spr2004
2006年06月19日 18:11:56
7楼
误报警是指什么呢,我是新手
回复
spr2004
2006年06月20日 17:02:47
8楼


当一个喷头打开,不需要稳压系统的干扰,也会启动喷淋主泵的,况且稳压系统的水流必须经过报警阀的
回复
spr2004
2006年06月20日 17:20:46
9楼
我认为是流量过大回造成喷淋泵误启动
回复
spr2004
2006年06月20日 17:22:28
10楼
而流量过小则启不到稳压的作用,因为报警阀的阀瓣几乎不开启
回复
spr2004
2006年06月26日 12:36:05
11楼
为什么没有水友继续探讨呢
回复