我小区选定的是钢制三柱式散热器,每组有10片 12片 两种类型,货到现场后,采暖给排水验收规范要求安装前每组散热器需进行水压试验,但没有明确数量,是全部都进行试压还是抽检部分数量进行,如果为抽检数量应该如何确定?谢谢!!!

我小区选定的是钢制三柱式散热器,每组有10片 12片 两种类型,货到现场后,采暖给排水验收规范要求安装前每组散热器
需进行水压试验,但没有明确数量,是全部都进行试压还是抽检部分数量进行,如果为抽检数量应该如何确定?
谢谢!!!
免费打赏
twt_lc@co163
2006年06月16日 17:51:05
2楼
得到确切答案了,的确都要做,注意,每个都要做,没有商量的,为了节省时间,可见串一串做,但是,其实一个一个做也挺简单的。
这个答案嗷嗷权威,参照执行,特别注意,是在安装前做。
PS:是风哥问我的,你要感谢下风之云同志
回复
bjsd
2006年06月19日 08:46:03
3楼
采暖设备施工及验收规范中规定:对于需在现场组对的散热器必须进行100%的压力试验,其主要目的是检验组对过程的合格与否。对于目前市场上大量销售的纲制柱型散热器,由于现行规范规定在工厂组焊完成后必须进行100%的压力试验,试验压力为工作压力的1。25倍,所以施工现场不必再多此一举进行压力试验。
回复
通图
2006年12月02日 10:57:57
4楼
可以抽取10%进行检验,没有必要全部做的。规范上也没有全部做的,有的设备都是抽取检验的。不过要让甲方和监利单位的人员参加。怕以后要这个质量检验资料,还要他们签字的。