JB/4283-1991 风机盘管机组
wl131488
wl131488 Lv.11
2006年06月16日 12:49:49
只看楼主

JB/4283-1991 风机盘管机组JB/4283-1991 风机盘管机组㈠1 主题内容与适用范围本标准规定了风机盘管机组的型式与基本参数,技术要求,试验方法,检验方法,检验规则及标志、包装和贮存。本标准适用于外供冷水、热水分别或同时流经盘管,空气由风机导流横掠盘管而得到冷却或加热,以创造室内舒适环境为目的的风机盘管机组(以下简称“风机盘管”),其风量在2500m3/h以下,静压小于50Pa。

JB/4283-1991 风机盘管机组

JB/4283-1991 风机盘管机组㈠
1 主题内容与适用范围

本标准规定了风机盘管机组的型式与基本参数,技术要求,试验方法,检验方法,检验规则及标志、包装和贮存。

本标准适用于外供冷水、热水分别或同时流经盘管,空气由风机导流横掠盘管而得到冷却或加热,以创造室内舒适环境为目的的风机盘管机组(以下简称“风机盘管”),其风量在2500m3/h以下,静压小于50Pa。

本标准不适用于电气冷风扇、直接蒸发式盘管、蒸汽盘管及带电热装置的盘管等。

2 引用标准

GB755 电机基本技术

GB2423.3 电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法

GB9068 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定 工程法

JB4302 冷暖通风设备型号编制方法

ZBJ 72 018 房间风机盘管空气调节器安全要求

ZB J72 021 盘管耐压试验与密封性检查

ZB J72 026 冷暖通风设备包装通用技术条件

ZB J72 029 冷暖通风设备外观质量与清洁度

3 型式与基本参数

3.1 型式

3.1.1 风机盘管按立式、卧式两种结构型式及明装、暗装两种安装型式制造,其进水方位分位分左进水、右进水。

3.1.2 风机盘管的型式代号及型号表示方法按JB4302的规定。

3.2 基本参数

3.2.1 风机盘管的电源为额定电压220V单相交流电或额定电压380V三相交流电,额定频率为50Hz。

3.2.2 风机盘管(单盘管无静压)的基本参数按表1的规定。

表1

代号 名义风量①m3/h 名义供冷量 名义供热量
W
2.5 250 1400 2100
3.5 350 2000 3000
5 500 2800 4200
6.3 630 3500 5250
7.1 720 4000 6000
8 800 4500 6750
10 1000 5300 7950
12.5 1250 6600 9900
14 1400 7500 11100
16 1600 8500 12750
20 2000 10600 15900
25 2500 13300 19950

① 名义风量是指标准状态(大气压力为1013hPa、温度20℃、密度为1.2kg/m3)时的风量。

3.2.3 风机盘管名义风量的工况参数按表2规定。

3.2.4 风机盘管名义供冷量和名义供热量的工况参数按表3规定。

表2

进口空气干球温度℃ 14~27
供水状况 不供水
风机转速 最高额定转速①
被测风机盘管出口与测试室的空气静压差Pa 无静压机组 0±2
有静压机组 表压值±2
① 最高额定转速系指在额定电压及频率下达到名义风量值时的风机最高转速。
表3
项目 名义供冷工况 名义供热工况
干球温度 ℃ 27.0 21.0
湿球温度 19.5 -
进口水温 7.0 60.0
进出口水温差 5.0 -
供水量 - 与名义供冷工况相同
风机转速 最高额定转速
被测风机盘管出口与测试室的空气静压差Pa 无静压机组 0±2
有静压机组 静压值±2