卫生器具的给水定额中洗脸盆混合水嘴额定流量0.15(0.10)L/S,是不是可以理解为单独计算冷水时,定额取0.15L/S;单独计算热水时,定额取0.10L/S?求高手解答!
卫生器具的给水定额中洗脸盆混合水嘴额定流量0.15(0.10)L/S,是不是可以理解为单独计算冷水时,定额取0.15L/S;单独计算
热水时,定额取0.10L/S?求高手解答!
2楼
我的理解是这样的:
1 、无热水供应时,,按0.15L/s单独计算冷水管径。
2、有热水供应是,分别按0.10L/s 计算冷水、热水管径。
回复
3楼
09版给排水规范22页 表下面的注一“表中括弧内的数值系在有热水供应时,单独计算冷水或热水时使用。”
回复
4楼
只供冷水时按照0.15;供热水和冷水时,分别按照0.10计算。
回复
5楼
1 、无热水供应时,,按0.15L/s单独计算冷水管径。
2、有热水供应是,分别按0.10L/s 计算冷水、热水管径。
回复
6楼
我公司专业生产给排水涂塑复合管道,钢塑复合管,涂塑复合管,消防喷淋涂塑管,如有需要请与我联系!联系人:龚琴 18061280905
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
厦门泰星机电工程有限公司从事吉博力给排水系统销售与设计,包括卫生间的同层排水和虹吸式屋面雨水排放系统。吉博力创立于1874年,130年来一直专注于卫浴技术及建筑给排水领域,是这个领域的领军公司,同时经过全球最权威的虹吸系统BAA认证。不论工程的规模大小、工程的繁复与否,您都可以交给我们。