对于卫生器具的给水定额的疑惑
yang3water
yang3water Lv.4
2011年08月15日 16:57:22
只看楼主

卫生器具的给水定额中洗脸盆混合水嘴额定流量0.15(0.10)L/S,是不是可以理解为单独计算冷水时,定额取0.15L/S;单独计算热水时,定额取0.10L/S?求高手解答!

卫生器具的给水定额中洗脸盆混合水嘴额定流量0.15(0.10)L/S,是不是可以理解为单独计算冷水时,定额取0.15L/S;单独计算
热水时,定额取0.10L/S?求高手解答!
免费打赏
bravo1573
2011年08月18日 10:29:18
2楼
我的理解是这样的:
1 、无热水供应时,,按0.15L/s单独计算冷水管径。
2、有热水供应是,分别按0.10L/s 计算冷水、热水管径。
回复
bravo1573
2011年08月18日 10:31:13
3楼
09版给排水规范22页 表下面的注一“表中括弧内的数值系在有热水供应时,单独计算冷水或热水时使用。”
回复
hetae
2011年08月18日 10:47:09
4楼
只供冷水时按照0.15;供热水和冷水时,分别按照0.10计算。
回复
yj19870513
2011年10月09日 22:17:01
5楼

1 、无热水供应时,,按0.15L/s单独计算冷水管径。
2、有热水供应是,分别按0.10L/s 计算冷水、热水管径。
回复
jsrt001
2011年10月11日 13:02:28
6楼
我公司专业生产给排水涂塑复合管道,钢塑复合管,涂塑复合管,消防喷淋涂塑管,如有需要请与我联系!联系人:龚琴 18061280905
回复
kabanas
2011年11月18日 17:27:13
7楼
一楼正解
回复
a121014
2011年11月30日 10:10:23
8楼
这个解释怎样啊














英国路冠
回复
coky2025
2011年12月01日 10:09:19
9楼