问一个关于冷冻机的问题
ywg628147
ywg628147 Lv.2
2011年08月15日 16:45:06
来自于中央空调
只看楼主

前一段时间,我开一台约克离心冷冻机和一台开利螺杆冷冻机(约克的功率比开利的大),5台冷冻泵,4台冷却泵,8个冷却塔,很正常。但是今天,由于室外温度比较高,约克的冷却水出水38~39度,回水33度的样子,出现喘震了,怎么办?

前一段时间,我开一台约克离心冷冻机和一台开利螺杆冷冻机(约克的功率比开利的大),5台冷冻泵,4台冷却泵,8个冷却塔,很正常。但是今天,由于室外温度比较高,约克的冷却水出水38~39度,回水33度的样子,出现喘震了,怎么办?
免费打赏
xbz198491
2011年08月15日 20:39:12
2楼
开这点机组需要开那么多泵吗???
回复
ywg628147
2011年08月16日 21:35:46
3楼
20层办公大楼,泵多吗?
回复
ywg628147
2011年08月16日 21:36:52
4楼

20层办公大楼,泵多吗?
回复
wayaxi
2011年08月24日 21:54:31
5楼
你以前用着还行时的冷却水进出水温差有这么大么,要是没有, 那就清洗冷凝器.(通炮)
回复
adingkgb
2011年08月25日 23:01:48
6楼
会不会冷凝器脏了,气温一高冷却水温度一高,机组的高压就更高了,导致喘振?
回复