[localimg=600,338]1[/localimg]请教一下:原来的边梁是200x250配筋2%%13212,2%%13214的,现在要将中间的砖柱去掉,该处的边梁应如何加固,总跨度为5200(2600x2)
[localimg=600,338]1[/localimg]请教一下:原来的边梁是200x250配筋2%%13212,2%%13214的,现在要将中间的砖柱去掉,该处的边梁应如何加固,总跨度为5200(2600x2)
2楼
根据你所述,应该是两边的挑梁需要加固,边梁是不需要加固的;如果两边梁本来就是悬挑梁的话(也就是砖柱是构造柱),那是不需要加固的。
回复
3楼
你这梁太小了,首先应该增大截面是首选
回复
4楼
中柱两侧的梁加高到500以上,配筋按计算来,先凿毛梁四周,用高标号混凝土,详《混凝土加固设计规范》
回复
5楼
原帖由
a20071029 于 2011-8-16 12:14 发表
根据你所述,应该是两边的挑梁需要加固,边梁是不需要加固的;如果两边梁本来就是悬挑梁的话(也就是砖柱是构造柱),那是不需要加固的。 [/quo同意这个看法,从设计来说,你的这个砖柱是构造柱,设计时是假设不受力的。 但悬挑梁的配筋就有点怪了,面筋也用的太小了吧?
回复
6楼
粘钢板,加大截面,加预应力,随便选一个
回复
7楼
包钢加固好点吧
回复
8楼
看不清楚如何帮你
回复
9楼
如果是悬挑结构按照悬挑规范进行设计
回复
10楼
中间的砖柱是影响使用和美观,要拆除中柱先要看屋面荷载是怎么传递到中柱上的,如果只是由外侧的梁传递荷载,那就从柱基、柱、外侧梁分别复核承载力,一般基础、柱没有问题,梁采用加大截面法进行加固,把梁做成反梁即可。
回复
11楼
梁顶做一排很强的栏杆即可,栏杆选用大直径钢管。50直径左右即可,
注意,是钢管,别用不锈钢的,壁厚得6以上吧
小搞搞,不值一提!
回复