办公室插座4mm2每支路带多少合适
86220863chen
2006年06月15日 16:34:05
只看楼主

最近作了一个办公室,每个工位甲方需要两个插座,每支路带八台电脑,审图的说16个插座太多。

最近作了一个办公室,每个工位甲方需要两个插座,每支路带八台电脑,审图的说16个插座太多。
免费打赏
qyfy
2006年06月16日 01:52:25
2楼
每支路带10个以内。
回复
江南小生
2006年06月16日 09:08:04
3楼
规范限制每一单独插座回路不能超过10个插座 
回复
maomaolss
2006年06月16日 09:12:33
4楼
如果是电脑用插座,一个回路6个差不多了。因为断路器漏电电流为30MA,电脑的漏电电流为5MA,6个最多了。
回复
dong_meizi1981
2006年06月16日 09:35:41
5楼
一个回路不多于10个插座,用于计算机的话应该可以串8个插座,第三版手册P637计算机的泄漏电流3.5mA
回复
yangfan925
2006年06月16日 09:59:32
6楼
16个插座肯定多了,一般插座都是10个以内
回复
86220863chen
2006年06月19日 15:59:27
7楼
(如果是电脑用插座,一个回路6个差不多了。因为断路器漏电电流为30MA,电脑的漏电电流为5MA,6个最多了。)根据以往的经验,我作过一个手机研发的公司。我们在回访的时候,发现每支路居然带了14台电脑。也没有什么问题。断路器是DPNvigiC16的。
回复
zzhspeed
2006年06月20日 00:22:31
8楼
恩,16台电脑太多了,就算计算负荷也不达标吧。
回复

相关推荐

APP内打开