36米平面管桁架可以做吗?
zhukay2000
zhukay2000 Lv.5
2006年06月15日 13:46:21
只看楼主

36米平面管桁架可以做吗? 采用钢柱,设计上应该注意些什么东西,做过的前辈指教一下呀,谢谢.

36米平面管桁架可以做吗? 采用钢柱,设计上应该注意些什么东西,做过的前辈指教一下呀,谢谢.
免费打赏
mnj66
2006年07月25日 11:31:50
2楼
最好做成空间形式的,如三角形。否则在施工吊装时容易平面外失稳(个人看法)。
回复
zyzl
2006年07月25日 19:53:47
3楼
可以做,没什么要求,就是连接和节点。注意
回复
nhfx2001
2006年07月25日 22:05:50
4楼
你的管直径有多大?不一定非要作成桁架。我做过跨度40m,直径780mm,壁厚8mm的输水管道桥,提供给你参考。

回复
gubing9292
2006年08月01日 17:15:10
5楼
我们正在施工的是77.2m的跨度,是盘锦-葫芦岛的输油管线跨越葫芦岛连山河桁架。上弦ø426*10,下弦2根ø325*10。
回复
titan_me
2006年08月09日 11:42:42
6楼
肯定可以做 36m很经济的距离 做管珩架
回复
zhukay2000
2006年09月09日 14:27:28
7楼
36米平面桁架,下设置拉杆,怎么做好?
回复
zyzl
2006年09月11日 19:03:28
8楼
这怎么回答?在具体些
正常做吧。有这方面的构造手册可以参考下。
回复
lxhhcx
2007年01月14日 11:16:10
9楼
我用SAP2000计算,总算通过审查了
施工比画图麻烦,这方面没什么图籍
都得靠自己画接点
我画了两个月,多交流
回复

相关推荐