36米平面管桁架可以做吗? 采用钢柱,设计上应该注意些什么东西,做过的前辈指教一下呀,谢谢.
36米平面管桁架可以做吗? 采用钢柱,设计上应该注意些什么东西,做过的前辈指教一下呀,谢谢.
2楼
最好做成空间形式的,如三角形。否则在施工吊装时容易平面外失稳(个人看法)。
回复
3楼
可以做,没什么要求,就是连接和节点。注意
回复
4楼
你的管直径有多大?不一定非要作成桁架。我做过跨度40m,直径780mm,壁厚8mm的输水管道桥,提供给你参考。
回复
5楼
我们正在施工的是77.2m的跨度,是盘锦-葫芦岛的输油管线跨越葫芦岛连山河桁架。上弦ø426*10,下弦2根ø325*10。
回复
6楼
肯定可以做 36m很经济的距离 做管珩架
回复
7楼
36米平面桁架,下设置拉杆,怎么做好?
回复
8楼
这怎么回答?在具体些
正常做吧。有这方面的构造手册可以参考下。
回复
9楼
我用SAP2000计算,总算通过审查了
施工比画图麻烦,这方面没什么图籍
都得靠自己画接点
我画了两个月,多交流
回复