求教:流体用无缝钢管
jlb4589
jlb4589 Lv.2
2006年06月15日 12:17:26
只看楼主

GB8163-99输送流体用无缝钢管 和 GB8162-99结构用无缝钢管 的区别GB8162-99不能用在锅炉中,可通风空调中该种管道能否使用?超过200使用什么钢管?热轧、冷拔?八楼另附《建筑安装工程施工图集 管道工程》旧书一本

GB8163-99输送流体用无缝钢管 和 GB8162-99结构用无缝钢管 的区别
GB8162-99不能用在锅炉中,可通风空调中该种管道能否使用?超过200使用什么钢管?热轧、冷拔?

八楼另附《建筑安装工程施工图集 管道工程》旧书一本
6b66db2ac7262c52e061.rar
879 KB
立即下载
免费打赏
shigu
2006年08月18日 13:50:40
12楼
学习学习
回复
shaoshuai6688
2006年11月20日 00:07:46
13楼
学习学习
回复
summer0
2007年02月06日 20:50:16
14楼
强,顶,好东西,看了就知道,
回复
yklts
2007年02月09日 10:15:26
15楼
“一般空调水管道用GB8162-99结构用无缝钢管,压缩空气、蒸汽管道等压力管道用GB8163-99输送流体用无缝钢管”
结构管就是结构管,流体管就是流体管,完全不能混为一谈的,它们有各自的国标,各自的使用场合.当然在现实工作中,大家在用于不是很重要的场合,比如一般的空调管及给水管上都一直用结构管代替流体管来用也不会出什么问题.但并不能代表事实上两种管材的互用性.正因为不会出什么大事,反而大家默许了这种不合法但又有些合常规做法.这也正是国人的一种"劣根性"所致,有法不依,有禁不止.毕竟两者有300-500元/吨的价差.
还有,流体管之所以为流体管,是因为它是承内压的,所以,在出厂检验时,是经过100%水压试验的,这也是国标中明文规定的.其实它与结构管的材质及加工方法上是基本差不多的,只不过因使用条件不同而在检测工艺上有较大区别的.
个人观点,不当之处,敬请多指教!
回复
空01
2007年03月09日 13:36:23
16楼
8163与8162根本不同在于前者进行过流体试验,后者没有这项测试,所以绝不能用8162到液体管上
回复
rc161
2007年09月03日 15:57:17
17楼
我有电子版,转给大家共享
回复
寒冬
2007年09月05日 18:29:47
18楼
不错,流体用无缝钢管还有很多呢要求呢,美国标准阿斯米标准。
回复
xuwei700423
2007年09月06日 15:28:34
19楼
17楼的兄弟(or姐妹),谢谢你了,GB8163-99正是我需要的.
回复
hyc94121
2007年12月08日 09:06:02
20楼
这个好用,其他很多下载后都是乱码。特此说明。谢谢17楼
回复
r5324
2008年07月07日 17:22:28
21楼
使用温度有没有规定了?