全钢结构车间设计的Q345的钢板,厂家却用了Q235的材料
boycry
boycry Lv.2
2011年08月14日 09:34:35
只看楼主

不知道有没有后遗症?是不是会很大程度上影响结构强度和稳定性。

不知道有没有后遗症?是不是会很大程度上影响结构强度和稳定性。
yelang66481
2011年08月14日 10:12:18
2楼
顶刮刮!这样的错误也会犯,Q235与Q345对比其屈服强度小百分之三十多,不需地震你的厂房就跨了,祈祷吧!
回复
天涯居士
2011年08月14日 18:18:48
3楼

这个肯定有危险,不过,听说有的厂家是采用这种用Q235偷换Q345。
回复
goby1988
2011年08月14日 18:49:55
4楼
这厂家也太猛了吧?不过我觉得如果你设计的应力比控制在0.8以内,以目前规范的弹性设计来看,强度应该问题不大,毕竟Q235钢材的强屈比是比较大的,但稳定就难说了,抗震肯定不行
回复
zalzhangao
2011年08月14日 21:57:53
5楼
用Q235的验算一下结构是否安全,如果不安全那就要加固了
回复
ttongzhu
2011年08月16日 16:57:02
6楼
如果你们的车间,没有什么特殊的环境要求,就是抗震方面差点其它问题不大
回复
三无三俗
2011年08月17日 10:57:38
7楼
要是环境温度比较低,周期比较长,焊接过多,那就祈祷吧
回复
zgkdhq
2011年08月17日 11:15:02
8楼
如果是轻钢结构,设计院出的图纸都很保守的。如果不是故意用错的话,稍微加固一下就行了。
如果是故意为之,偷工减料的话。那就好玩了!
回复
w13833710189
2011年08月19日 16:16:47
9楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
wangchen8u8
2011年08月19日 17:02:29
10楼
这个因该没有什么问题的。验算一下强度。可以的话,就OK了
回复
yumo0206
2011年08月20日 09:43:21
11楼
需要再演算,用数据说话不用猜测会更有力量。
回复

相关推荐