【求助】奇怪的电压变化曲线?请帮助分析原因
jkchong501
jkchong501 Lv.2
2011年08月13日 17:52:28
只看楼主

某电厂外围6kV母线,由本厂6kV厂用母线用长度约200m电缆供电。在母线检修完工恢复操作,充空载母线时6kV厂用母线出接地信号。停电测外围6kV系统绝缘正常。进行母线电压回放时发现了异常的电压变化曲线。此外围6kV系统、厂用6kV系统均为不接地系统。请帮助分析原因。

2011年08月14日 07:56:00
2楼
不知道,但愿有高人可以回答你
回复
edusat
2011年08月16日 09:34:37
3楼
相电压已经高出好多了。应该是发生了谐振。搞得不好PT会炸的。
PT中性点有没有加消谐器然后接地?如果没有建议加上。

[ 本帖最后由 edusat 于 2011-8-16 09:40 编辑 ]
回复
jkchong501
2011年08月17日 16:10:39
4楼
原因已基本清楚。对消谐装置进行了检查,发现消谐管未装。安装上消谐管后充电电压正常。
回复
bao886
2011年08月17日 18:20:46
5楼
不清楚,学习。
回复
kuangwei007
2011年11月08日 10:28:27
6楼
最近公司正在选型,西门子跟施耐德难以取舍,我想请教大家 西门子母线跟施耐德母线的对比分析
回复

相关推荐