【请教】谁能解释一下这样的供电系统会不会出问题啊
wjb851119
wjb851119 Lv.4
2011年08月13日 14:58:55
只看楼主

一座10KV配电室,两主进一联络,两主进电缆引自同一35KV母线下两台35/10变压器低压侧所在配电室。此10KV配电室两主进一联络没有电气机械联锁,也就是说两主进合闸状态下,联络可随便合分。两回路电源同时工作,当一回电源回路故障时,另一回路可保证该配电室全部负荷供电,这样的系统可靠么,请高手讲解一下,供大家学习。

2011年08月13日 15:39:50
2楼
存在两台变压器并列运行的可能性。要考虑并列条件及供电局许可。
回复
逍遥翁
2011年08月13日 16:02:15
3楼
可以,没有机械连锁可以采用电气连锁控制。
回复
weijianluxu
2011年08月16日 15:22:19
4楼
观望学习!
回复
精工设计
2011年08月16日 15:53:49
5楼
得符合变压器并列运行的条件,不是看是不是引自同一高压母线。
回复
cai2561
2011年08月16日 16:33:38
6楼
这是不可以的。第一、两电源可能出现相位角不同步的情况
二、也是一个很现实的问题,如果站上一路出线开关需要检修,正常情况下,站上拉闸即可进行,而现在你的高压柜两进线柜和联络柜没有进行电气连锁(机械连锁不写了,我也没见过这三个柜子能实现机械连锁的),那么你的三个开关可以同时合闸,那么就会想开关站出线柜反馈电,如果你是站上的人,你敢拉闸操作吗,还是检修时给用户打电话,我要检修你千万别合闸,或者派人过去看着比较安全。
这样来实现检修不现实,所以高压侧还是要电气连锁的,至于变压器低压侧你可以不连锁,问题不会影响供电局,但是对检修电工平时操作来说也是一种潜在的危险。我以前在一家工厂时就见过低压不连锁的,说实话不安全。
所以建议高低压进线和联络设置电气连锁,三处开关按照3:2运行
回复
wyan2011
2011年08月16日 21:52:48
7楼
不合理,两高压并列很少见,无电气连接不安全
回复
wyan2011
2011年08月16日 21:54:54
8楼
不合理,两高压并列很少见,无电气连接不安全
回复
teamorain
2011年08月16日 22:12:39
9楼
两变压器应该符合并联运行的相关条件,并且要匹配!!!
回复
liuchunwww123
2011年08月16日 22:20:34
10楼
这样肯定是不行的啊
回复
fanhaixiang
2011年08月16日 23:30:44
11楼
去供电局一趟,找来技术人员,核相,计算,看能否合环,我们这里双回路35KV线路经过核相计算后已经实现合环。
回复