高效过滤器的安装空间要多高合适
nky6666
nky6666 Lv.12
2006年06月14日 22:56:36
只看楼主

一个改造项目,梁下至吊顶800mm,级别十万级,想装高效送风口,请问是否能在室内更换高效过滤器呢?大家是否这样做?请大侠们帮忙!谢谢先

一个改造项目,梁下至吊顶800mm,级别十万级,想装高效送风口,请问是否能在室内更换高效过滤器呢?大家是否这样做?请大侠们帮忙!谢谢先
免费打赏
zoulong526
2006年06月15日 09:40:15
2楼
高效过滤器本来就是在室内更换的啊 ?难道你还要到顶上更换吗?那不是自找麻烦吗?
回复
nky6666
2006年06月15日 12:33:22
3楼
我们原来做的都是在吊顶内换
回复
lijp_2001
2006年06月20日 17:21:11
4楼
就高效来说可以做,高效箱最厚也就560左右(现在一般都用薄的),风口侧接。最要的问题是800空间风管和吊顶安装太费劲了。
回复
nky6666
2006年06月21日 13:28:37
5楼
谢谢
回复
2846567
2006年06月21日 14:11:25
6楼
看你的高效采用是抛弃式的,还是带箱的,抛弃式的很简单,把软管拿下来接上HEPA,在把HEPA放上就可以了
现在抛弃式用的比较多,安装简单方便. 价格也不错,你可咨询厂家 富泰 徐工 0512-68079186
回复
boy1234boy
2006年06月24日 15:14:00
7楼
楼主兄弟,有没有想关资料什么的上传一份,学习一下呀!?
回复
yaojinghui6666
2006年06月26日 15:47:06
9楼
呵呵。。
不好!
看来楼上的洗涤对洁净室理解还有一定的偏差啊!
回复
navy315
2006年06月29日 13:13:53
10楼
难道现在还有在吊顶上更换高效的吗?
楼上的楼上...还不如不装,风机/高效可省不少钱了..
回复
2385475
2006年06月29日 17:19:38
11楼
用无隔板高效过滤器的静压箱
回复
jyfhv
2007年09月27日 14:59:27
12楼
可更换式多好呢,简单美观,炒冷饭
回复

相关推荐